СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ
0
31 марта 2014, 21:54
DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Иван Викторович, а какую именно? А цена у них на сайте указана за погонный метр? (От 95 руб).
0
31 марта 2014, 22:35
ЭСАТрубу можно и нужно, гофру нельзя
Старого образца (совковую) металлогофру нельзя. А эту ЗЯ и нужно применять.
0
31 марта 2014, 22:43
ГеополисКофулсу нельзя? Где написано?
А где написано что можно? Кроме их сертификата качества
0
31 марта 2014, 23:05
ГеополисТолщина стенки не нормируется. Можно приментять.
Применяемые для электропроводок, стальные трубы имеют три исполнения: водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75* водогазопроводные легкие тонкостенные электросварные ГОСТ 10704-76* Водогазопроводные обыкновенные трубы разрешены к применению только во взрывоопасных зонах всех классов. Водогазопроводные легкие трубы применяют в помещениях любой среды, кроме взрывоопасной, если другие виды беструбных электропроводок не допускаются. Запрещено применение стальных труб с толщиной стенки 2 мм и менее, в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой. Тонкостенные электросварные трубы имеют ограниченное применение в сухих и влажных помещениях, если другие виды беструбных проводок неприемлемы; запрещено применение тонкостенных труб во взрыво- и пожароопасных зонах, в сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой.
0
02 апреля 2014, 00:20
Besm1
DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Иван Викторович, а какую именно? А цена у них на сайте указана за погонный метр? (От 95 руб). Неотоженную,она дешевле и мне удобнее с ней работать. от 81р/метр.правда другого производителя Lavita,однотипная Kofulso.Сейчас как раз предлагают интересный обьект, два этажа по 350м/кв.Показал образцы труб проектировщикам.До2,5мм.кв проводника толщина стенки не нормируется! Разрешили использовать на свет и розетки.
0
02 апреля 2014, 10:41
ЭСА
ГеополисТолщина стенки не нормируется. Можно приментять.
Применяемые для электропроводок, стальные трубы имеют три исполнения: водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75* водогазопроводные легкие тонкостенные электросварные ГОСТ 10704-76* Водогазопроводные обыкновенные трубы разрешены к применению только во взрывоопасных зонах всех классов. Водогазопроводные легкие трубы применяют в помещениях любой среды, кроме взрывоопасной, если другие виды беструбных электропроводок не допускаются. Запрещено применение стальных труб с толщиной стенки 2 мм и менее, в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой. Тонкостенные электросварные трубы имеют ограниченное применение в сухих и влажных помещениях, если другие виды беструбных проводок неприемлемы; запрещено применение тонкостенных труб во взрыво- и пожароопасных зонах, в сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой. эти корейские трубы имеют сертификаты для подвода воды и газа, толщина стенки указана для " в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой"
0
02 апреля 2014, 10:46
DIV73Использую такую http://www.kofulso-olton.ru/about/
Вот с установочными коробками проблема,по ПУЭ надо б металл! Где взять такие? Может кто подскажет? Использовал шнайдер желтые (до 850град С) нет металлических нормальных. есть обычные но видом страшные: http://www.rif.su/pics/13255.jpg
0
02 апреля 2014, 11:23
Знаю про такие.
1
03 апреля 2014, 10:37
ВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
0
03 апреля 2014, 12:49
ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
Сарафанное-безотказно! Но это не быстро,надо заслужить! Наработать репутацию! Через строительные фирмы,дизайнеров пробуйте!обьявления?они реальных заказчиков мало дают! Удачи!
0
04 апреля 2014, 01:01
ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
Здравствуйте! Вы несколько не в ту ветку с этим вопросом зашли. Для обсуждения подобного вопроса используйте раздел форума "Клиенты, заказы и работа электрика"
0
04 апреля 2014, 07:01
Вольтмастер
ГубахаВСЕМ ПРИВЕТ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ , КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ,С ЭТИМ НУ ПРОСТО ПРОБЛЕМА(
Здравствуйте! Вы несколько не в ту ветку с этим вопросом зашли. Для обсуждения подобного вопроса используйте раздел форума "Клиенты, заказы и работа электрика" уже много раз отвечал на этот вопрос поищите в моих комментариях.
|
Вот с установочными коробками проблема,по ПУЭ надо б металл! Где взять такие? Может кто подскажет?
Использовал шнайдер желтые (до 850град С)