Клеммы Wago
0
15 декабря 2013, 20:11
Если ОПС это охранно-пожарная сигнализация ,она вообще ничего общего неимеет с электроснабжением от поражения электрическим током или неисправности в элекроснабжении не поможет лишь сообщит о возгарании или проникновении в жилище или это ограничители перенапряжения так они защищают сети от перенапяжения чтоб оборудавание бытовое непогорело.
0
15 декабря 2013, 20:25
SERGEY65Если ОПС это охранно-пожарная сигнализация ,она вообще ничего общего неимеет с электроснабжением от поражения электрическим током или неисправности в элекроснабжении не поможет лишь сообщит о возгарании или проникновении в жилище или это ограничители перенапряжения так они защищают сети от перенапяжения чтоб оборудавание бытовое непогорело.
ОПС = ограничитель перенапряжений сети
0
15 декабря 2013, 22:11
ЭСАРазделять PEN или отдельный контур для PE колотить это уже надо на месте решать исходя из местных факторов и финансовых возможностей клиента
в пуэ новом уже решили - колотить, разделение без контура - не разделение, а чушь собачья типа советского зануления электроплит, блин, по моему пуэ не читали, а че спорить?
0
15 декабря 2013, 22:16
ЭСАОПС для того что бы в случае обрыва PEN проводника на ЛЭП 380 внутри дома не гуляло
Типа ОПС поставили, а заземлять PE после разделения PEN в вводном щите дома не обязательно? ПУЭ регламентирует - обязательно, а после этого разделения перемычек между PE и N быть не должно
0
15 декабря 2013, 22:32
megavolt5144
ЭСАРазделять PEN или отдельный контур для PE колотить это уже надо на месте решать исходя из местных факторов и финансовых возможностей клиента
в пуэ новом уже решили - колотить, разделение без контура - не разделение, а чушь собачья типа советского зануления электроплит, блин, по моему пуэ не читали, а че спорить? Картинка выложена из седьмого ПУЭ, если вышел восьмой проинформируйте.
0
15 декабря 2013, 22:33
megavolt5144
ЭСАОПС для того что бы в случае обрыва PEN проводника на ЛЭП 380 внутри дома не гуляло
Типа ОПС поставили, а заземлять PE после разделения PEN в вводном щите дома не обязательно? ПУЭ регламентирует - обязательно, а после этого разделения перемычек между PE и N быть не должно Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.
0
16 декабря 2013, 01:11
ЭСА
ГеополисНечто будет. TN-C-S в месте разделения PEN обязательно требует повторного заземления. ОПС вы вообще не понятно зачем притянули.
Пойдем вашим методом. Никакой практики.Одна теория. ОПС для того что бы в случае обрыва PEN проводника на ЛЭП 380 внутри дома не гуляло И какой вы ставите?
0
16 декабря 2013, 01:22
ЭСА
ГеополисНечто будет. TN-C-S в месте разделения PEN обязательно требует повторного заземления. ОПС вы вообще не понятно зачем притянули.
Пойдем вашим методом. Никакой практики.Одна теория. ОПС для того что бы в случае обрыва PEN проводника на ЛЭП 380 внутри дома не гуляло Надеюсь, вы же понимаете, что ничего не понимаете? Сходите в соседнюю тему, там вам проведут ликбез. Устранят, так сказать, пробелы в вашем образовании и нехватке опыта. Тогда вы поймете, что если TN-C-S, то обязательно "колотить" в месте разделения, обязательно разделять, если ТТ, то тоже обязательно колотить, а еще и дифзащиту как минимум в 2 уровня ставить. Мы здесь все только для того, чтобы помогать друг другу и делиться опытом. Мы с вами обязательно поделимся, Мастер вам про модульное заземление расскажет)
0
16 декабря 2013, 08:49
Господа, я чёто не понял, как вы собираетесь с помощью ОПС защищать дом от гуляния 380В ?
0
16 декабря 2013, 08:55
МастерГоспода, я чёто не понял, как вы собираетесь с помощью ОПС защищать дом от гуляния 380В ?
![]() Если речь идёт о D с варистором на 275В, он выработает свой ресурс в несколько минут, может быть даже - секунд. Варистор можно поставить только для того. чтобы он быстро спровоцировал разрыв цепи. Например, вызвал срабатывание предохранителя или АВ в цепи питания NO-контактора. Возможно речь идет не об УЗИП любого класса, а о реле напряжения? Вообще, складывается впечатление, что уважаемый ЭСА не до конца разобрался в вопросе. Вот приглашаю в очередной раз его в соседнюю тему, чтобы не засорять эту.
0
16 декабря 2013, 09:30
МастерМожно продолжать здесь. Может быть, как-то с Ваго всё увяжется.
Подключить ЗУ к системе через ВАГО и все дела..... ![]() ![]() ![]()
|