МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКчто то я упустил? а на практике при КЗ 4500кА выбивает, а 6000кА на вводе нет.
Нет. Выбирается по номиналу и по времятоковым (амперсекундным) характеристикам. Чем ближе к источнику питания тем выше номинал автомата и положе характеристика. Например вначале линии 25А характеристика С, на конце линии 25А характеристика B или 20А характеристика С. Характеристика D обычно применяется для устройств с большими пусковыми токами
0
12 декабря 2013, 13:36
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКнадо поступеньчато подбирать 3000-4500-6000-10000
это всего лишь коммутационная способность автомата, то есть он сможет выдержать кратковременный бросок тока до 4500 А, 6000 А , не потеряв своих функциональных свойств
0
12 декабря 2013, 13:39
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКв домах и квартирах все С.
нужны там разве В и D ? В основном С. Но например в деревянных домах со скрытой проводкой я использую B, так безопаснее)
0
12 декабря 2013, 13:41
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКв домах и квартирах все С.
нужны там разве В и D ? Вот выдержка из госта В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип «В» – свыше 3In до 5In; тип «С» – свыше 5In до 10In; тип «D» – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления «D» обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In. времятоковые характеристики сможете найти в каталогах производителей
0
12 декабря 2013, 13:45
а раз все С то как сделать так чтобы при КЗ не выбивал ввод ?
0
12 декабря 2013, 13:56
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКнадо поступеньчато подбирать 3000-4500-6000-10000
это всего лишь коммутационная способность автомата, то есть он сможет выдержать кратковременный бросок тока до 4500 А, 6000 А , не потеряв своих функциональных свойств ну и в каких случаях происходит этот бросок тока ?
0
12 декабря 2013, 14:20
вы меня конечно извините. но теоретического обоснования этому нет.
0
12 декабря 2013, 15:38
Юрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK)
0
12 декабря 2013, 17:06
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКЮрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK)
скинули бы схему. как должно быть по науке.и вес ликбез случился бы. то мы практикуемся - практикуемся. одна жесть короче. А какая разница IEK или ABB на схеме-то?
0
12 декабря 2013, 17:13
Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку)
Это точно, сколько раз выручали соеденители WAGO...
0
12 декабря 2013, 17:31
Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку)
Если там, на фото, алюминий, то да. А если там медь, то я бы спаял, замазал и забыл. Только что-то WAGO на фото на китайские похожи.
0
12 декабря 2013, 17:31
Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКЮрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK)
скинули бы схему. как должно быть по науке.и вес ликбез случился бы. то мы практикуемся - практикуемся. одна жесть короче. А какая разница IEK или ABB на схеме-то? точность тех. данных разная.
0
12 декабря 2013, 17:56
Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку)
Николай Николаевич у Вас вроде сканер есть. как так перебили.
0
12 декабря 2013, 18:05
Белый_КотТолько что-то WAGO на фото на китайские похожи.
Мы не отличаем их, какие есть в магазине те и покупаем... Затариваемся в приличном месте.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКНиколай Николаевич у Вас вроде сканер есть. как так перебили.
Старая проводка, мы не паримся перебили и перебили...Не тратим время на поиски.
0
12 декабря 2013, 18:09
ГеополисА какая разница IEK или ABB на схеме-то?
А какая разница медную проводку тянуть или алюминиевую. Если иэк ставить (из-за экономии), то и провода нужно алюминиевые прокладывать (дешевле на много и легче в мантаже).
|