Клеммы Wago
0
12 декабря 2013, 18:12
а время на ремонт кабеля тоже тратите. проще проверить при разметке сквозных отверстий.
0
12 декабря 2013, 18:19
Юрий Михаилович ну так как Вы решаете проблему с селективностью ? раскройте секрет.
0
12 декабря 2013, 18:24
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа раз все С то как сделать так чтобы при КЗ не выбивал ввод ?
Очень просто, не буду повторять, выше коллега дал исчерпывающую информацию, с чем абсолютно согласен:
lionarhВыбирается по номиналу и по времятоковым (амперсекундным) характеристикам. Чем ближе к источнику питания тем выше номинал автомата и положе характеристика. Например вначале линии 25А характеристика С, на конце линии 25А характеристика B или 20А характеристика С. Характеристика D обычно применяется для устройств с большими пусковыми токами
Добавлю только, что автоматы должны быть нормальные, а не подделки китайские, тогда ввод без видимой причины выбивать не будет.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК... мы применяем то что показала практика:
20А (4500) при КЗ падает, а общий группы 32А (6000) нет. Это иногда происходит по другой причине, и никакого отношения к отключающей способности автомата не имеет. Вернее имеет отношение, но косвенное. К примеру, существуют автоматы АВВ SH200L и S200. У первого отключающая способность 4,5 кА, у второго 6,0 кА. Серия SH для бытового применения. Серия S для промышленного применения, профессиональная. Серию SH выпускают помимо АВВ все, кому не лень, с неизвестно какими характеристиками. Все строительные рынки и Леруа завалены подделками. А серию S никто не подделывает, во всяком случае я не встречал подделок. Так вот, предположим, что на вводе стоит левак SH201L С25, а в отходящей линии - оригинальный, S201 С20, при КЗ обязательно сработает на вводе левак. Или чаще срабатывают оба сразу. Хотите спорьте, хотите нет - доказано практикой. У подделок обычно на корпусе написано 4,5 кА, не берусь утверждать, что это соответствует действительности, просто написано и всё, другой цифры ни разу не встречал. Оригинальная серия S бывает только на 6 kA. Отсюда и создаётся впечатление, что отключающая способность каким-то образом влияет на селективность. Про всяких там "китайцев" вообще рассуждать не хочу, ибо эти автоматы работают по каким-то своим, неведомым законам.
0
12 декабря 2013, 18:39
Белый_Кот
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа раз все С то как сделать так чтобы при КЗ не выбивал ввод ?
Очень просто, не буду повторять, выше коллега дал исчерпывающую информацию, с чем абсолютго согласен:
lionarhВыбирается по номиналу и по времятоковым (амперсекундным) характеристикам. Чем ближе к источнику питания тем выше номинал автомата и положе характеристика. Например вначале линии 25А характеристика С, на конце линии 25А характеристика B или 20А характеристика С. Характеристика D обычно применяется для устройств с большими пусковыми токами
Добавлю только, что автоматы должны быть нормальные, а не подделки китайские, тогда ввод без видимой причины выбивать не будет.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК... мы применяем то что показала практика:
20А (4500) при КЗ падает, а общий группы 32А (6000) нет. Это иногда происходит по другой причине, и никакого отношения к отключающей способности автомата не имеет. Вернее имеет отношение, но косвенное. К примеру, существуют автоматы АВВ SH200L и S200. У первого отключающая способность 4,5 кА, у второго 6,0 кА. Серия SH для бытового применения. Серия S для промышленного применения, профессиональная. Серию SH выпускают помимо АВВ все, кому не лень, с неизвестно какими характеристиками. Все строительные рынки и Леруа завалены подделками. А серию S никто не подделывает, во всяком случае я не встречал подделок. Так вот, предположим, что на вводе стоит левак SH201L С25, а в отходящей линии - оригинальный,S201 С20, при КЗ обязательно сработает на вводе левак. Или чаще срабатывают оба сразу. Хотите спорьте, хотите нет - доказано практикой. У подделок обычно на корпусе написано 4,5 кА, не берусь утверждать, что это соответствует действительности, просто написано и всё, другой цифры ни разу не встречал. Оригинальная серия S бывает только на 6 kA. Отсюда и создаётся впечатление, что отключающая способность каким-то образом влияет на селективность. Про всяких там "китайцев" вообще рассуждать не хочу, ибо эти автоматы работают по каким-то своим, неведомым законам. короче дорогое удовольствие Ваша силективность. у нас как то проще получается. производители китайского ширпотреба должны нам за это "что то" правда всё что свыше 4500 ставим АВВ. может и это влияет. у нас в основном клиент не хочет покупать дорогие комплектующие. ярые ненавистники китайского встречаются 2-3 раза в год. и если честно ВА IEK не разу за сем лет не подвёл.
0
12 декабря 2013, 18:49
А кто сказал, что безопасное и удобное электроснабжение удовольствие недорогое?
0
12 декабря 2013, 18:54
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКи если честно ВА IEK не разу за сем лет не подвёл.
Ну так это хорошо, возможно сейчас IEK стал лучше по качеству. Я с ним уже давно не работаю.
0
12 декабря 2013, 19:09
Тульский ЭлектрикА какая разница медную проводку тянуть или алюминиевую. Если иэк ставить (из-за экономии), то и провода нужно алюминиевые прокладывать (дешевле на много и легче в мантаже).
Мрааааак
0
12 декабря 2013, 19:12
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКу меня закралось подозрение что над этим мало кто задумывается.
любой более менее опытный электрик задумывается об этом. Если бы все делали как вы Евгений Анатольевич, то получалось так: что коротнуло в розетке, а отрубился генератор на ТЭЦ
0
12 декабря 2013, 19:15
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвы меня конечно извините. но теоретического обоснования этому нет.
что касается B, C , D то в модульных ВА с натяжкой можно надеяться на это. так что мы применяем то что показала практика: 20А (4500) при КЗ падает, а общий группы 32А (6000) нет. а ваги выгорают не от этого точно. Возникает ощущение, что вам абсолютно не знаком термин селективность, не говоря уже о релейной защите и автоматике вот спасибо напомнили мне тему дипломной работы.
0
12 декабря 2013, 19:18
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот спасибо напомнили мне тему дипломной работы.
и как вы её защитили? Там ведь наверняка была трехступенчатая токовая защита
0
12 декабря 2013, 19:19
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКу меня закралось подозрение что над этим мало кто задумывается.
любой более менее опытный электрик задумывается об этом. Если бы все делали как вы Евгений Анатольевич, то получалось так: что коротнуло в розетке, а отрубился генератор на ТЭЦ да вот ошибаетесь как раз всё что я описал работает поступеньчато. и делаем мы так чтоб отбивал именно местный ВА. и не не абум а проверив опытным путём.
0
12 декабря 2013, 19:22
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда вот ошибаетесь как раз всё что я описал работает поступеньчато.
и делаем мы так чтоб отбивал именно местный ВА. и не не абум а проверив опытным путём. коммутационная способность на селективность не влияет, это не что иное как максимальный ток КЗ, который сможет отключить автомат, и при этом остаться в физически исправном состоянии
0
12 декабря 2013, 19:23
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот спасибо напомнили мне тему дипломной работы.
и как вы её защитили? Там ведь наверняка была трехступенчатая токовая защита защитили отлично но не забывайте что это было 20 лет назад. СССР был и применить это на практике не получилось. так что что наклевался в иностранных фирмах то и применяем в основном.
0
12 декабря 2013, 19:23
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот спасибо напомнили мне тему дипломной работы.
помниться у мня в группе один товарищ сдал чужую курсовую работу по релейной защите но кто то над ним прикольнулся и в выводе было написано: Линия электропередач защищена настолько, что выдержит прямой удар метеорита
0
12 декабря 2013, 19:24
lionarh
Тульский ЭлектрикА какая разница медную проводку тянуть или алюминиевую. Если иэк ставить (из-за экономии), то и провода нужно алюминиевые прокладывать (дешевле на много и легче в мантаже).
Мрааааак почему мрак я думаю при правильном монтаже алюминий не уступит меди.правда оплата за услуги не будет дешевле.
0
12 декабря 2013, 19:26
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпочему мрак я думаю при правильном монтаже алюминий не уступит меди.правда оплата за услуги не будет дешевле.
нашли на чём экономить
0
12 декабря 2013, 19:29
Надо форум переименовать с Форум Электриков и Энергетиков на Форум Шабашников и Мастеров, зарабатывающих на проводах.
0
12 декабря 2013, 19:29
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда вот ошибаетесь как раз всё что я описал работает поступеньчато.
и делаем мы так чтоб отбивал именно местный ВА. и не не абум а проверив опытным путём. коммутационная способность на селективность не влияет, это не что иное как максимальный ток КЗ, который сможет отключить автомат, и при этом остаться в физически исправном состоянии так об этом и шла речь. просто термины не точно знаем. ещё реже применяем. потому и ругает нас Юрий Михаилович. в результате получается - цель достигнута. ТЭЦ - не пострадала.)))
0
12 декабря 2013, 19:29
ГеополисНадо форум переименовать с Форум Электриков и Энергетиков на Форум Шабашников и Мастеров, зарабатывающих на проводах.
разумно)
0
12 декабря 2013, 19:39
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда вот ошибаетесь как раз всё что я описал работает поступеньчато.
и делаем мы так чтоб отбивал именно местный ВА. и не не абум а проверив опытным путём. коммутационная способность на селективность не влияет, это не что иное как максимальный ток КЗ, который сможет отключить автомат, и при этом остаться в физически исправном состоянии у нас на защите отличников не отпустили пока мы не объяснили темы тем кто сам не писал дипломы. и делали мы это с удовольствием и без нервов. жаль что наши преподаватели после выпуска ушли в коммерцию.
|